高压带电显示器装置的用途及工作原理
发布时间:2015-11-20 阅读次数:1468

高压带电显示器装置一般安装在进线母线、断路器、主变、开关柜、GIS组合电器及其它需要显示的是否带电的地方,防止电气误操作, 该系列装置须符合中华人民共和国电力行业标准DL/T 538-2006 《高压带电显示装置》的标准。

设备用途:

DXNB-Q/CS型带自检功能户内高压带电显示器(简称显示器)配合高压电容传感器构成高压带电显示系统。显示器能用于交流50/60Hz,额定电压3.6-40.5Kv的开关柜,他能指示高压电路是否带电;并能闭锁高压电气设备,以防止带电操作,发生安全事故。

该显示器具有自检功能,可模拟高压输入,随时对显示器功能是否正常进行检查。

该显示器还带有测试孔。进行外部验电和核相测试。

DXNB-T/CS型带自检功能户内高压带电显示器不带闭锁和测试孔。

工作原理:

该装置是利用高压电场与传感器之间的电场耦合原理,在安全距离外进行感应式(非接触式)测量。高压带电显示闭锁装置由传感器、显示器二部分组成,传感器共四支、分别对准“A、B、C、D”三相带电体和接地,与高压带电体无直接接触,并保持一定的安全距离,它接受高压带电体电场信号,并传送给显示器进行比较判断;

当被测设备或网络带电时,“A、B、C”三相指示灯亮,“操作”指示灯熄灭,且输出强制闭锁信号。

当被测设备或网络不带电时,“A、B、C”三相指示灯都熄灭,“操作”指示灯亮,同时解除闭锁信号,可以进行设备操作。装置采用分相控制,任何一相带电时即闪光报警,并输出强制闭锁信号。

当显示器失去控制电源时,显示器输出强制闭锁信号,保持闭锁状态。显示器上设有“自检”功能,即可自动检测传感器和显示器的各种功能模块,在装置发生任何故障时,“电源”指示灯长亮,“操作”指示灯不会亮,始终输出强制闭锁信号,保持闭锁状态。

镇江电研华源电力技术有限公司主要生产: 高压带电显示装置,高压带电显示闭锁装置高压带电显示器加热指示器,加热显示器,隔离开关,光字牌报警指示器,电磁锁,湿度控制器,温度控制器,温湿度组合控制器,可调式温湿度控制器,开关状态综合指示仪,五防程序锁,10-35KV绝缘套筒,绝缘子,触头盒等产品。本公司以优良稳定的产品质量取胜,并赢得了广大客户的一致好评,产品被北京科锐配电自动化股份有限公司,中国电力科学研究院(北京电研华源电力技术有限公司),国家大型电力设备制造集团公司森源公司、龙源公司等一百多家企业定点配套选用及推广。